  產品概述
  是一種采用濕鋪法施工,與水泥砂漿拌合物直接粘結的自粘防水材料。在膠質中添加了獨有的活性劑、浸水劑等,在保持傳統自粘橡膠優點的基礎上,增加了膠質的蠕變性,使其滲入到混凝土的孔隙和毛細管中,形成物理吸附與卯榫作用,同時還與混凝土或水泥凝膠發生化學反應,形成化學交聯結構,使卷材與基層牢固粘結,形成了密閉、密封的防水層。濕鋪法通過流動的水泥砂實現了卷材與基層間微觀上的滿粘,與基層達到緊密粘結且粘結強度高,消除竄水層,建立穩固的防水體系。
  產品分類
  按粘結表面分為單面粘合(S)、雙面粘合(D),宜選擇雙面粘合。
  按性能分為I型和II型。
  代號標記
  W-濕鋪;PY-聚酯胎;S-單面粘合;D-雙面粘合。20m2 3.0mm單面粘合Ⅰ型瀝青基聚酯胎濕鋪防水卷材
  標記為:W PYⅠ S 3.0mm 20m2 GB/T 23457-2009
  產品特點
  ●優異的自粘性及與水泥粘結力,可在潮濕基面施工,應用范圍廣。
  ●與建筑結構滿粘結,有效阻止液態水和水蒸汽進入結構中。
  ●粘結性能好,卷材接縫自身粘接與卷材壽命同步。
  ●抗拉強度高、延伸率較大,對基層伸縮和開裂變形適應性強。
  施工工法
  ●濕鋪法:將素水泥漿均勻涂抹在基層上(3~5mm厚),用于基層與卷材自粘面的粘合過渡,揭掉卷材自粘面的隔離膜后,與過渡粘合層直接粘合。立面施工時,可在水泥漿中配以一定數量的專用膠,以增加水泥漿粘度。
  ●工藝流程:
  基層清理 → 濕潤基層(如基層濕潤無需此項工序) → 定位、彈線  → 抹水泥漿→ 鋪自粘
  防水卷材 → 拍打卷材上表面、提漿 →  晾放24 h至48h → 卷材收頭、密封  → 修整、驗收
  ●操作要點
  ◎基層處理:表面應先做處理,使基層堅實、干凈、并充分濕潤,無積水。
  ◎配制素水泥漿:將水泥浸泡后去除表面較稀的浮漿,然后用電動機攪拌均勻。
  ◎抹水泥砂漿:根據基層情況,確定水泥漿鋪抹厚度,通常為3~5mm,應注意壓實、抹平。
  ◎鋪貼卷材:鋪貼卷材前,揭掉自粘卷材下表面的隔離材料,將卷材平鋪在水泥砂漿上。第一幅卷材鋪貼完畢后,再抹水泥漿,鋪設第二幅卷材,以此類推。
  ◎拍打、提漿:用木抹子或橡膠板拍打卷材上表面,提漿,排出卷材下表面的空氣,使卷材與水泥砂漿緊密粘結。
  ◎晾放:晾放24h至48h(具體時間視環境溫度而定),一般情況下,溫度愈高所需時間愈短。
  ◎搭接縫處理: 根據現場情況,可選擇鋪貼卷材時進行搭接或在水泥漿具有足夠強度時再進行搭接。若搭接部位被污染,需先清理干凈。卷材搭接寬度不小于80mm.
  ●注意事項:
  ◎雨天、雪天、五級風以上的天氣不得鋪貼卷材;
  ◎施工時應保證搭接處粘接面的清潔;
  ◎施工溫度低時卷材搭接部位可輔助熱風施工。
  應用領域
  適用于地下、屋面等防水凯时注册。
  包裝貯運
  ●包裝:專用包裝膜,塑料膠帶成卷包裝,兩端熱塑封合。
  ●貯存:貯存溫度不宜高于45℃,貯存期一年。
  ●運輸:水平臥放,高度不得超過五層,禁止縱橫交叉疊壓,防止日曬雨淋。